Moin Moin,
wenn ich in ViCare bei Schnellwahl den "Sparbetrieb" auswähle, bleibt das Warmwasser eingeschaltet. Nur der Heizkreislauf wird reduziert. Worin liegt das begründet? Nach meinem Verständnis möchte ich ja sparen und damit die gesamte Anlage im reduziertem Betrieb fahren.
Vielen Dank für eine Antwort im Voraus!
Viele Grüße
Marcus
Es ist einfach hygienischer, das Warmwasser dauerhaft auf Temperatur zu halten. Abgesehen davon halten sich die Wärmeverluste eines Speichers in engen Grenzen. Der Kessel würde hier nur die Temperatur halten müssen. Was allemal weniger Energie kostet, als wenn er von unten wieder hochheizen muss.