Hallo zusammen,
ich habe vor 6 Wochen eine Vitoladens 300-C bekommen mit einer Vitotronic 200 KW6B Steuerung.
Seither lief nur die Brauchwasseraufbereitung, der Heizkreis aus.
Nun nun hörte ich schon mehrmals die Heizkörper „gluckern“. Es hörte sich so an, wie wenn kurz die Pumpe des Heizkreises läuft.
Klar, das noch nicht die komplette Luft auf dem System ist, da ja die Heizkörper noch nicht in Betrieb waren.
Nun meine Frage:
Schaltet die Steuerung die Heizkreispumpe von Zeit zu Zeit mal kurz ein, obwohl der Heizkreis aus ist ? Ggf. um festsetzen der Pumpe zu verhindern.
Oder war es zufällig ein rein „physikalisches Gluckern“ in den Heizkörpern.
Danke euch ! Grüße Florian
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Florian,
ja die Regelung schaltet alle Pumpen 1 x am Tage ein, sofern sie zuvor nicht gelaufen ist.
VG Michael
Ja, nur kurz. Das soll das festrosten minimieren/verhindern.
Ist nicht programmierbar.
Hallo Florian,
ja die Regelung schaltet alle Pumpen 1 x am Tage ein, sofern sie zuvor nicht gelaufen ist.
VG Michael
Hi Michael,
vielen Dank für die Info.
Aber nur ganz kurz oder ? Das geht auch nicht zu programmieren ? Zeit etc.
Grüße
Ja, nur kurz. Das soll das festrosten minimieren/verhindern.
Ist nicht programmierbar.