obwohl ich in der Winterschaltung sowohl W-Wasser als auch Heizung auf 30 Grad eingestellt habe, wird 70 Grad produziert. Gottseidank wird durch die Fußbodenheizung die Temperatur hierfür auf 40 Grad runter reduziert. Leider betrifft das nicht das Brauchwasserrohrsystem!

 

Liegt hier eventuell ein Defekt der Regelungstechnik vor (Austausch) oder ist der Temperaturfühler im Wasserboiler auszutauschen?

extwwspeicher.jpg
IstHz.jpg
Hzeinstellung.jpg
WunschWWasser.jpg
Regelungoffen.jpg
Zirkulation.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hallo @Vitokorrekt 

 

Solange der manuelle Betrieb aktiviert ist, funktioniert es wie folgt. Schalten Sie den Schalter auf Automatikbetrieb.

 

VG

IstHz.jpg

wie Divanc schon geschrieben hat,

hat irgendjemand den Schalter für den Schornsteinfeger-Modus aktiviert.

Vielleicht war grad der Schorni da ?