Kann eigentlich das viessmann vicare Heizkörperthermostat auch die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe hoch regeln, wenn das Heizkörperthermostat merkt, dass die Vorlauftemperatur nicht ausreicht, um die gewünschte Temperatur zu erreichen? Oder kann es lediglich die Ventile der Heizung weiter öffnen oder schließen?

1 ANTWORT 1

Die ViCare Thermostatventile können nur:

 

- Temperatur messen und melden

- Den Stellmotor für das Ventil ändern

- Die Fenster Offen Funktion selbstständig durchführen.

 

Da sie aber permanent mit der Anlage kommunizieren ist auch der zeitlichge Verlauf der Raumtemperatur Erhöhung und Abkühlung bekannt.

 

Damit kann man natürlich einiges anfangen, z.B. einen automatischen hydraulischen Abgleich durchführen, laut User Wunsch die Räume von langsam bis sehr schnell aufheizen und zum Hydro AutoControl beitragen. Dabei wird, wenn andere Ventile geschlossen sind, der Volumenstrom in den offenen Ventilen erhöht.