Die Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur auf 30°C (C5:30) bewirkt bei mir keine Änderung. Die Heizkreispumpe läuft und die Kesseltemperatur sinkt auf 23°C ohne dass der Brenner startet. Ist die Minimalbegrenzung auch noch von anderen Parametern abhängig?
Außentemp. 4°C
RT(soll) 9°C (red. Betrieb)
Vitocrossal 100
Vitotronic 200
Vitoconnect 100
Gelöst! Gehe zu Lösung.
C5 wird nur im normalen Heizbetrieb berücksichtigt, nicht im reduzierten.
Was willst du erreichen? Geht es beim reduzierten Betrieb um Ferienabwesenheit oder Nachtabsenkung? Heizkörper oder FBH?
C5 wird nur im normalen Heizbetrieb berücksichtigt, nicht im reduzierten.
Was willst du erreichen? Geht es beim reduzierten Betrieb um Ferienabwesenheit oder Nachtabsenkung? Heizkörper oder FBH?