Hallo TobySi,
die Störung 1:5 bei dem Vitopend WH2 wird oftmals durch einen defekten Gasdruckschalter verursacht.
Bitte lass die Gasversorgung bzw. die Düsendrücke in Teillast und in Volllast von deinem Fachbetrieb überprüfen. Sind diese unauffällig, tausche den Gasdruckschalter in Verbindung mit einem RC-Glied (Kontaktschutz) aus.
Bei Fehler 05 sollten das Gebläse sowie das Abgassystem, besonders der LAS Adapter im Kesselanschlussstück geprüft werden. Oftmals sind es Staubanlagerungen bzw. Verschmutzungen, die diesen Fehler produzieren, vorausgesetzt das Gebläse hat volle Leistung.
Beste Grüße °ro
Eventuell ein Problem mit der Zuluft ? Lass es mal eine Abgasrezirkulation sein. Gibts ein Abgasprotokoll ?