Wir haben eine Viessmann mit Trimatic MC 7450260 BJ 1991. Letztes Jahr wurde der Brenner
getauscht und die Heizung und Brauchwassererwärmung lief normal mit Tag - und reduziertem Nachtbetrieb.
Jetzt wollten wir auf Sommerbetrieb - nur Brauchwassererwärmung - umstellen. Das funktioniert leider nicht.
Das Wasser wird immer kälter, die rote Leuchtdiode am Wasserhahn leuchtet permanent. Stellen wir wieder
auf den Winterbetrieb um, funktioniert die Brauchwassererwärmung wieder.
???

Danke für Antworten.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ich würde  hier mal die Boilerladeleitung (Luft) sowie die Boilerladepumpe (tatsächliche Funktion ) prüfen.

 

Vermutlich  wird derzeit  der Boiler "hintenrum" durch fehlendn Rückflussverhinderer  erwärmt

An der Pumpe befindet sich vorne eine Schraubkappe die man entfernen kann. Hier tritt jetzt etwas Wasser aus ( Keine Sorge, die Menge hält sich in Grenzen. Wegen der Temperatur  sollte man die Anlage  ggf vorher  einige Stunden abkühlen kassen)

 

Wenn diese Kappe entfernt ist kann man mit einen Schlitzschraubendreher  die Pumpenwelle  bewegen.

Wenn nun die rote LED leuchtet, bewegt sich dann diese Pumpenwelle selbsttätig?

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Ich würde  hier mal die Boilerladeleitung (Luft) sowie die Boilerladepumpe (tatsächliche Funktion ) prüfen.

 

Vermutlich  wird derzeit  der Boiler "hintenrum" durch fehlendn Rückflussverhinderer  erwärmt

An der Pumpe befindet sich vorne eine Schraubkappe die man entfernen kann. Hier tritt jetzt etwas Wasser aus ( Keine Sorge, die Menge hält sich in Grenzen. Wegen der Temperatur  sollte man die Anlage  ggf vorher  einige Stunden abkühlen kassen)

 

Wenn diese Kappe entfernt ist kann man mit einen Schlitzschraubendreher  die Pumpenwelle  bewegen.

Wenn nun die rote LED leuchtet, bewegt sich dann diese Pumpenwelle selbsttätig?

 

Gelöst Die Umwälzpumpe war defekt.