Wir haben einen noch unbewohnten aber bis auf Bodenbelag im OG fertiggestellten Neubau als hochwärmegedämmtes Fertighaus.
Die Heizung läuft auf Warmwasserbetrieb und hat eine Zirkulationspumpe. Uns ist aufgefallen, dass auch wenn keiner im Haus ist, der Gasverbrauch bei 0,7m3 (bei 30°C Zimmertemperatur) bis fast 1m3 (bei 19°Zimmertemperatur) in 24h liegt. Das Gerät läuft definitiv im reinen Warmwasserbetrieb. Es entnimmt logisch, da keiner im Haus, auch keiner Warmwasser.
Es sind im Haus 2 Badezimmer mit ca. 5m und 15m Entfernung (geschätzte Leitungsstrecke horziontal und vertikal) zum Heizgerät und 1 Küche mit ca. 8m Leitungsstrecke vorhanden. Weitere Warmwasser-Entnahmestellen gibt es nicht.
Mir kommt dieser "Leerlaufverbrauch" sehr hoch vor. Was können mögliche Ursachen sein?
(Zikulation und Warmwasser stehen auf "Automatik")
Hallo,
das hört sich durchaus plausibel an.
https://www.sbz-online.de/sanitaer/zirkulation-von-warmwasser-hygiene-im-rundlauf
hier ist von 7 W/m Leistungslänge die Rede.
Du hast ca. 28m das ganze hin und zurück.
1m³ Gas enspricht ca. 10 kWh pro Tag
50 W Boiler --> 24h*0,05= 1,2 kWh
Zir: 28m 0,007W/m --> 2*28*0,007W*24= 9,4 kWh
Eine Zirkulationsleitung ist immer ein Energiefresser.