abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Konstantbetrieb umstellen Vitodens 343f

Hallo zusammen,

in der Suche bin ich leider nicht schlauer geworden:

Wir haben zwei Doppelhaushälften gebaut, beide haben die gleiche Hiezung Vitoden 343f.

Ich kann bei meiner Heizung alles einstellen, Temperaturen, Heizprogramme, Z.Pumpe usw.

Im Haus neben an steht die gleiche Heizung, allerdings wurde diese während der Bauphase in einen Konstantbetrieb versetzt. Diesen würden wir gerne abstellen bzw. in den normalen Bedienungsmodus umstellen. Wie gelingt uns das?

Herzlichen Dank vorab!

1 ANTWORT 1

Wäre es möglich, dass die Therme noch in einem Estrichtrocknungsprogramm arbeitet ? Hierzu mal die Codieradresse  F1 kontrollieren, welcher Wert dort hinterlegt ist. Null wäre kein Estrichprogramm.