ich habe eine Vitodens 300W mit Vitocell 100-W ( 300 Liter Wasserspeicher ) im Jahr 2012 einbauen lassen und habe seit letzter Woche das Problem das der Bernner nur noch 1 Min. läuft und dann ausgeht. Das Gebläse läuft an - Zündet und geht dann nach kurzer Zeit ( 1 Min.) wieder aus.
Habt ihr eine Idee?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Quelle,
die Fehlermeldung A8 lässt auf Luft in der Anlage, oder einen zu geringen Volumenstrom schließen.
Der erste Schritt für eine Diagnose wäre, das Entlüftungsprogramm deiner Heizungsanlage zu aktivieren und zu schauen, ob das Problem dann noch auftritt.
So wird das Entlüftungsprogramm deiner Heizungsanlage gestartet:
Diese Maßnahme sollte zuerst durchgeführt werden und ist wichtig für eine eventuelle weitere Fehlersuche.
Schönen Gruß °be
Hallo Quelle,
die Fehlermeldung A8 lässt auf Luft in der Anlage, oder einen zu geringen Volumenstrom schließen.
Der erste Schritt für eine Diagnose wäre, das Entlüftungsprogramm deiner Heizungsanlage zu aktivieren und zu schauen, ob das Problem dann noch auftritt.
So wird das Entlüftungsprogramm deiner Heizungsanlage gestartet:
Diese Maßnahme sollte zuerst durchgeführt werden und ist wichtig für eine eventuelle weitere Fehlersuche.
Schönen Gruß °be