Das beschriebene Fehlerbild wurde hier schon öfters besprochen. In der Suche findest du dazu mehrere Lösungen.
Es kommt dazu, dass die externe Erweiterung eine Störung hat und somit das gesamte Bus-System stört. Hieraus resultieren dann die Meldungen C5 für die fehlerhafte Drehzahlregelung der Pumpe und eben CE für die Störung der externen Erweiterung. Wenn die externe Erweiterung auscodiert und vom Rest der Regelung abgeklemmt wird, sollte es nicht mehr zur Störung C5 kommen. Somit wäre dann klar, dass die externe Erweiterung getauscht werden muss.
Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team