Hallo,

 

ich möchte den Zeitpunkt der Legionellenschaltung bei meinem Vitodens 200 (Bj.2001)  von Mittwoch auf Sonntag ändern. Wie funktioniert das?

 

Viele Grüße BachM

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo BachM,

bitte poste mal die Herstellnummer des Vitodens 200 und sag uns noch, welches Bedienteil bei dier in der Regelung montiert ist (rote und blaue Tasten oder ABCD-Tasten?)

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo BachM,

im Schaltuhrkanal Warmwasser wird eine 10−minütige Freigabezeit außerhalb der normalen Trinkwasserfreigabezeit eingestellt. Die Regelung erkennt dadurch die Zusatzfunktion und heizt das Trinkwasser ab dieser Zeit einmalig auf die in der SA 107 (BES) bzw. 0A7 (BEM) eingestellte Temperatur auf.



Beispiel: Der Speicher soll am Freitag Abend um 23 Uhr eine Zusatzfunktion mit 60 ºC Speichertemperatur durchführen.



Dazu im Schaltuhrkanal Warmwasser die Freigabezeit von 23:00 bis 23:10 Uhr einstellen (10 Minuten vor und nach dieser Zeit darf keine Freigabezeit eingestellt sein). Serviceadresse 107 (BES) auf Parameter -60- stellen.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo BachM,

bitte poste mal die Herstellnummer des Vitodens 200 und sag uns noch, welches Bedienteil bei dier in der Regelung montiert ist (rote und blaue Tasten oder ABCD-Tasten?)

Beste Grüße °jo
Die Herstellnummer ist die : 7143471100442107 WB2
Bedienteil: rote und blaue Tasten

Viele Grüße
Hallo BachM,

im Schaltuhrkanal Warmwasser wird eine 10−minütige Freigabezeit außerhalb der normalen Trinkwasserfreigabezeit eingestellt. Die Regelung erkennt dadurch die Zusatzfunktion und heizt das Trinkwasser ab dieser Zeit einmalig auf die in der SA 107 (BES) bzw. 0A7 (BEM) eingestellte Temperatur auf.



Beispiel: Der Speicher soll am Freitag Abend um 23 Uhr eine Zusatzfunktion mit 60 ºC Speichertemperatur durchführen.



Dazu im Schaltuhrkanal Warmwasser die Freigabezeit von 23:00 bis 23:10 Uhr einstellen (10 Minuten vor und nach dieser Zeit darf keine Freigabezeit eingestellt sein). Serviceadresse 107 (BES) auf Parameter -60- stellen.