Hallo Vissmann-Eurola,
die Community soll nicht nur dem gelernten Heizungsbauer bzw. Anlagenmechaniker Hilfestellungen bieten, sondern auch dem Laien, der weniger Erfahrungen mit der Technik hat.
In deinem Fall werden gewisse Grundkenntnisse vorrausgesetzt, die den sicheren Einbau ohne Wasserschaden sicherstellen sollen. Wie ich schon in deinem vorherigen Beitrag erwähnt habe, empfehlen wir auch aufgrund der Gewährleistung, den Fachbetrieb einzuschalten.
Hier eine Kurzanleitung:
1.Netzspannung ausschalten.
2.Absperrungen Kesselvor- und rücklauf schließen.
3.Heizkessel am Füll- und Entleerungshahn entleeren.
4.Pumpe tauschen. (austretendes Restwasser beachten)
5.Heizkessel füllen und entlüften und Dichtheit der Pumpe überprüfen.
6.Absperrungen Kesselvor- und rücklauf öffnen.
7.Spannungsversorgung der Pumpe über Stecker 20 erstellen.
8.Netzspannung einschalten.
9.Codierung 13:00 einstellen. (stufiger Betrieb)
Beste Grüße °ro