Guten Tag,
ich habe Fragen zum aus meiner Sicht sehr hohen Gasverbrauch meiner jetzt 5 Jahre alten Heizungsanlage in der Warmwasserbereitung. (Beobachtungszeitraum 4 Wochen im Juli 2022. Modus: nur Warmwasser.)
Verbaut sind seit September 2016 eine Gasheizung vitocrossal 300 und ein 160 l Warmwasserspeicher vitocell 100-V, siehe Fotos. Reihenmittelhaus von 1960, 80m² auf 2 Etagen, insgesamt 4 Zimmer, Außenwände ungedämmt, oberste Geschossdecke gedämmt. Ein Personenhaushalt.
Vor der Anpassung des Zeitprogramms für Warmwasser, siehe Auflistung unten, hatte ich einen Verbrauch von 15 Kwh (1,5m³ Gas) täglich, nur für die Warmwasserbereitung.
Selbst nach der Anpassung des Zeitprograms für Warmwasser, ergab sich ein Verbrauch von ca. 8 Kwh (0,8 m³ Gas), täglich, für die Warmwasserbereitung.
Für einmal duschen täglich, für unter 3 min? Das finde ich entschieden zu hoch.
(Im gesamten Beobachtungszeitraum wurde nur morgens für 3 min warm geduscht, sonst keine Warmwasserentnahme. Beim Einseifen Wasser aus!)
Folgende Verbräuche wurden abgelesen:
Verbrauch von 1,5 m³ Gas pro Tag:
Warmwasser SOLL temp: 55 °C
Zirkulation: 4.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Zeitprogramm Warmwasser: MO bis SO: 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr und 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Verbrauch vom 0,87 m³ Gas pro Tag:
Warmwasser SOLL temp: 55 °C
Zirkulation: 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Zeitprogramm Warmwasser: MO bis SO: 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Verbrauch von 0,77 m³ Gas pro Tag:
Warmwasser SOLL temp: 55 °C
Zirkulation: 8.00 bis 8.10; 16.00 bis 16.10; 24.00 bis 24.10 (im 8h Rhythmus für 10 min)
Zeitprogramm Warmwasser: MO bis SO: 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Verbrauch vom über 0,87 m³ Gas pro Tag:
Warmwasser SOLL temp: 55 °C
Zirkulation: 07.00 bis 07.10; 15.00 bis 15.10; 23.00 bis 23.10
Zeitprogramm Warmwasser: MO bis SO: 24 h durchheizen: 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Versuch wurde nach 12 h abgebrochen, da Verbrauch schon über 0,9 m³ Gas war.
Verbrauch von 0,57 m³ Gas pro Tag:
Warmwasser SOLL temp: 53 °C
Zirkulation: 23.00 bis 23.10
Zeitprogramm Warmwasser: MO bis SO: 07.00 Uhr bis 8.00 Uhr
Beobachtung:
alle Zeitprogramme inkl Zirkulation 24.00 ausgeschaltet, um zu sehen, wie stark die Temperatur im Warmwasserspeicher völlig ohne Heizung absinkt: Ergebnis: in 24h fällt die Temperatur um 17 °C.
Eventuell Schwerkraftzirkulation über den Wärmetauscher des Kessels ? Wie hoch bzw, wie lange bleibt der Kessel warm, wenn die WW-Bereitung abgeschlossen ist ?
Ich kann so erstmal keine Schwerkraftbremse sehen.
Würde mal sagen, das hier
ist die Rückschlagklappe / Schwerkraftbremse.
Kann aber auch an anderer Stelle sein, s. hier letzte Seite.
Ohne die Herstellnr. der Systemverbindung ist das schlecht zu sagen.
Übrigens: Das "Typenschild" am Speicher ist nicht das Typenschild. Das war die Verpackung des Typenschilds. Das richtige Typenschild wurde, soweit ich es sehen kann, zu dem des Kessels geklebt.
Speicherdämmung ist vollständig, s. hier
Gruß
Heizing
Mmh, könnte sein. Wenn ich eines der ersten Bilder vergrössere, scheint es, als würde links eine Stellschraube erscheinen. Und ich bilde mir ein, dass der Schlitz längs steht. Also dauerhaft offen. Wäre ja durchaus möglich, dass hier nach dem Entlüften vergessen wurde, die Bremse wieder zu schliessen.
Könnte aber ebensogut eine Gravur sein.
Hi Franky, dankeschön, Bild Nummer wieviel vom erstenBild an meinst Du? Kannst Du beschreiben welches Bild und welche Stelle? Danke schonmal
Dankeschön für Deine Rückmeldung, das war sehr nett
Franky ich werde es beobachten und berichte, dankeschön für die Mühe
Das Vierte von oben. Das Dritte zeigt ja den Speicher mit abgenommener Abdeckung. Und das Vierte die Pumpe samt Verschraubung. Und an der vorderen Verschraubung scheint es, als wäre da was zu sehen.
Hallo Franky, Du hast recht. Auf der Rückseite ist eine Stellschraube. Links steht Z rechts steht A. Der Schlitz hat wohl eine Körnung die auf Z zeigt. Ist das so in Ordnung? siehe Bilder
Sorry bin neu hier Du warst Heizing! Freue mich über jeden der hier Licht ins Dunkel bringt 🙂
Ja Franky, Du hast recht, siehe oben, vorne ist eine Gravierung aber hinten eine Stellschraube.
Links steht Z rechts steht A. Der Schlitz hat wohl eine Körnung die auf Z zeigt. Ist das so in Ordnung? siehe Bilder die ich oben noch angefügt habe, beste Grüße
So ist sie offen, der Schlitz muss waagrecht zur Fließrichtung stehen, also so, dass der Pfeil auf den Punkt zeigt.
Vielen Dank! Das ist vermutlich die erste Lösung für mein Problem! Habe direkt mal den Punkt auf den Pfeil gestellt. Kleine Zusatzfrage: über der Pumpe ,,Optiline‘‘ habe ich noch so ein Stellventil gefunden. Steht auch in Flußrichtung. Habe mit dem Schraubenzieher versucht es zu bewegen: bewegt sich keinen Millimeter. Habe den Schlitz schon etwas zerwürscht mit dem Schraubenzieher….Steht das jetzt auch falsch und muss quer zur Fließrichtung? Habe hier nochmal 3 Fotos dieser Situation angefügt. Danke schonmal vorab! Gruß MECH
Das müsste ein Absperrung zum Pumpenwechsel sein, die muss offenbleiben. So ist es zumindest bei Wilo und Grundfos.
S. hier
Absperrventil und Rückschlagventil für Wilo Zirkulationspumpe Z15 | Klempnerladen24