Liebe Viessmann Community,

Wir haben im Neubau eine Gasheizung + Solarthermie – genaue Details und Bilder s.u.

Seitdem nun der Sommer ausgebrochen ist, kommt aus der Wasserleitung 70-80 Grad heißes Wasser, das kann doch nicht richtig sein?

Wir sind für jeden Hinweis dankbar,

Toni

Anlage:

Paket mit VIESSMANN Vitodens 300-W Gas-Brennwertheizgerät (B3HB228)

Heizungssystem bestehend aus:

- Gas-Brennwertheizgerät Vitodens 300-W mit Vitotronic 200 und integriertem

Ausdehnungsgefäß (10 Liter)

- WLAN-Schnittstelle Vitoconnect 100

- Divicon Heizkreis-Verteilung mit Mischer, drehzahlgeregelter Hocheffizienz-Umwälzpumpe und

Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer

- Erweiterung AM1

- Montagehilfe kpl. mit

Befestigungselementen, Armaturen und Gashahn, für Aufputz-Montage

- Anschluss-Set für Speicherwassererwärmer

- Tauchtemperatursensor (zum Einbau in der Heizwasser-Pufferspeicher)

 VIESSMANN Solarsystem (SK05775)

Bestehend aus:

- Flachkollektoren Vitosol 200-FM

- Heizwasser-Pufferspeicher mit

Trinkwassererwärmumg

- Solar-Divicon, Typ PS10, mit

Hocheffizienz-Umwälzpumpe,

Luftabscheider, Befüllventile und

Solarregelungsmodul zum Anbau an den

Heizwasser-Pufferspeicher

- Solar-Ausdehnungsgefäß

- Wärmeträgermedium (50 l)

- 3-Wege-Umschaltventil

Membran-Ausdehnungsgefäss 100L

 Anlegetemperaturregler Einstellbereich 30-110 Grad C

1.jpg

2.jpg

3.jpg

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Was hier vermutlich fehlt, ist ein Thermostat in der Warmwasserleitung. Dieser mischt automatisch Kaltwasser hinzu, um auf die Wunschtemperatur zu kommen. Dient nicht nur dem Schutz der Leitungen, sondern beugt auch möglichen Verbrühungen vor.

Möglich wäre auch, dass zwar ein Thermostat verbaut ist,aber nicht eingestellt wurde. Allerdings kann ich auf den Bildern noch nichts in dieser Hinsicht sehen.

 

Sowas hier mein ich: https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p2222h497s508-ESBE-Mischautomat-Br.html?refid=Froogle&gclid...

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Was hier vermutlich fehlt, ist ein Thermostat in der Warmwasserleitung. Dieser mischt automatisch Kaltwasser hinzu, um auf die Wunschtemperatur zu kommen. Dient nicht nur dem Schutz der Leitungen, sondern beugt auch möglichen Verbrühungen vor.

Möglich wäre auch, dass zwar ein Thermostat verbaut ist,aber nicht eingestellt wurde. Allerdings kann ich auf den Bildern noch nichts in dieser Hinsicht sehen.

 

Sowas hier mein ich: https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p2222h497s508-ESBE-Mischautomat-Br.html?refid=Froogle&gclid...

Danke!
Deine Bilder kann ich leider nicht sehen...
Sofern du eine Zirkulationspumpe hast, ist es mit dem Mischer und der Kaltwasserbeimischung nicht getan. Denn einem geschlossenen System kann im Zirkulationsbetrieb kein Kaltwasser beigemischt werden. Schau dir meine Beiträge (z.B. einer von gerade eben) sowie die von TobiasK und die Links dazu zu diesem Thema an.