abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vorlauftemperatur: Ist deutlich niedriger als Soll

Hallo!

 

Wir haben aktuell das Problem, daß unsere Heizung (2 Heizkreise A1/M2 Heizkörper/Fußbodenheizung) im Winter alles schön warm machte, aber jetzt im Frühling nicht mehr wirklich.

 

Ehe ich Neigung, Niveau etc optimiere, fiel mir folgendes auf:

 

Die für M2 angegebene Soll-Temperatur im Vorlauf liegt laut "Diagnose" bei 48°C. Das deckt sich mit dem, was ich für die bislang eingestellten Werte (Neigung etc) aus meiner Tabelle im Handbuch ablesen konnte.

 

Aber die Ist-Temperatur liegt DEUTLICH dadrunter. 😞 Bei etwa 32°C. Und das permanent. 

 

(Die Kesseltemperatur liegt bei etwa 55°C.)

 

Verstehe ich das ganze Heizsystem falsch? Die Heizung berechnet anhand der Außentemperatur und den Einstellungen den Soll-Wert und versucht dann, den Ist-Wert an den Soll-Wert anzupassen, oder? Sprich, hier läuft was gehörig falsch, wenn Ist permanent über 10K unter Soll liegt?

 

 

26 ANTWORTEN 26

Hallo stm77,

wenn ich deine Schilderungen so lese, drängt sich mir tatsächlich der Verdacht auf, dass der Wärmetauscher verkalkt ist. Lass dies doch bitte durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen und ihn dann ggf. entkalken.

Beste Grüße °jo

wurde - nebst falscher Pumpe - getauscht, alles wieder iO.

danke an alle!