vitosoft 200 zeigt die codierung Fb im Heizkreis 1 nicht mehr an,
Heizkreis 2 ist nicht vorhanden, es wird aber trotzdem in der Vitosoft beim aktualisieren Fb 60 min. angezeigt
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo monteurotto,
geht es hier um den Vitodens 333 Typ WS3A?
Ich benötige einmal den aktuelle Softwarestand der Vitosoft.
Überprüfe bitte, ob in der Codieradresse 00 auch das passende Anlageschema eingestellt ist.
Ansonsten würde ich dir vorschlagen, die Vitosoft einmal neu zu installieren.
Viele Grüße °pa
Ist FA=0 eingestellt? Wenn ja, FA > 0 einstellen und überprüfen, ob nun Fb wieder angezeigt wird.
Hallo monteurotto,
geht es hier um den Vitodens 333 Typ WS3A?
Ich benötige einmal den aktuelle Softwarestand der Vitosoft.
Überprüfe bitte, ob in der Codieradresse 00 auch das passende Anlageschema eingestellt ist.
Ansonsten würde ich dir vorschlagen, die Vitosoft einmal neu zu installieren.
Viele Grüße °pa
Ist FA=0 eingestellt? Wenn ja, FA > 0 einstellen und überprüfen, ob nun Fb wieder angezeigt wird.