Hallo Lelox,
der Druck von 4 bar ist zu hoch. Normalerweise sollte auch bei 3 bar das Sicherheitsventil öffnen, um Schäden zu vermeiden. Ansonsten lasse das Wasser soweit ab, bis die Anlage drucklos ist. Kontrolliere das Membran-Druckausdehnungsgefäß auf genügend Vordruck (1,2 bar). Fülle danach die Heizung auf 1,5 bar und nimm sie in Betrieb. Hole hierzu am besten deinen Fachbetrieb zur Unterstützung.
freundliche Grüße
Timo