So, kurzer Zwischenbericht: Nach ein paar Tagen mit manuellem Betrieb (alle Relais auf "ein") ist es kurioser Weise noch schlimmer geworden. Hier meine Vermutung: Da sich das Ganze System nun über den offenen Kreislauf austauscht meödet der TKOL Wert nun Minustemperatur, weil die Kälte aus dem Eisspeicher auch darüber zirkuliert. Damit heizt das System erst recht aus dem Speicher, da hier immernoch angeblich viel zu hohe Temperatur herrscht. Und die Anlage geht auf Fehler, da die eingehende Temperatur die Mindesteintrittstemperatur durch den reslen Wert (also der tatsächlich kalten Temperatur aus dem zugefrorenen Eisspeicher) unterschreitet. Das System ist somit in einem Teufelskreis gefangen. Ich muss es irgendwie schaffen, den TSPU Wert (derzeit bei 26°C, falscher Wert) zu drücken. Was passiert, wenn ich - den Temperaturfühler einfach abmomtiere, als von der Anschlussbuchse im Eisspeicher trenne? - wenn ich den Kreislauf Richtung Eisspeicher komplett kappe und vorläufig nur über Dachkollelktor heize (Temperaturen geben das ja derzeit her)? Welche Einstellungen müsste ich hierfür vornehmen? Verzwickte Situation, bin für jeden Rstschlag weiterhin dankbar! P.S.: Habe gesehen, als ich den Eisspeicher geöffnet habe, dass der Messfühler nicht in dafür vorgesehenen Hülse/Einführung steckt sondern einfach im Tank hängt (uns zugefroren ist). Keine Ahnung, wie das passiert ist (muss bei einer der letzten Begutachtungen durch unseren Heizungsbauer passiert sein), aber hst das evtl. Auswirkungen auf die Messwerte? Dürfte eigentlich keinen Unterschied machen, oder?