Guten Tag,
Bei uns wurde gerade eine Vitopend 200 W mit einer Vitotrol 100 UTA installiert.
Der Raumthermostat hängt jetzt direkt neben der Therme, im ohnehin wärmsten Raum in unserer Wohnung, der Küche.
Mit dem Set Up bekommen wir unser Wohnzimmer nur dann auf Temperatur, wenn wir die Küche überheizen oder den Raumthermostat mit dem Heizungsventil übersteuern. Dann "bollert" die Therme aber gegen geschlossene Ventile, wenn das Wohnzimmer auf Temperatur ist... klingt weder gesund und schon gar nicht effizient.
Frage:
Wenn ich das richtig lese, ist das Vitoconnect System nicht kompatibel.
Gibt es eine Möglichkeit unsere Anlage wenigstens ein bisschen Smarter zu machen und per "Fernsteuerung" über App oder Funk die Temperatur aus mehreren Räumen für die Steuerung zu verwenden?
Wir wohnen zur Miete und weder unser Vermieter, noch sein Heizungsbauer sind aktuell hilfreich oder Auskunftsfreudig...
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Benötigt würde dazu ein neuer witterungsgeführter Regler (HO1B) und ein Außentemperatursensor. Das aufwändigste wird vermutlich die Installation des Außentemperatursensors sein, denn dieser muss an der Außenwand montiert und entsprechend via Kabel mit der Regelung verbunden werden.
Seriennummer 7723 16320 1973 122
Hallo MatKo,
wenn du die Anlage smarter haben möchtest, musst du sie auf den witterungsgeführten Betrieb umrüsten.
Alternativ zur UTA könntest du eine UTDB-RF installieren lassen. Das ist eine Funk-Variante welche dann ggf. an einem geeigneterem Platz installiert werden könnte.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo @CustomerCareBen
Danke für die schnelle Antwort und den Tip mit dem Funkmodul! Das wäre auf jeden Fall schon ein Gewinn!
Würde eine Umrüstung auf eine witterungsgeführte Steuerung mit den aktuellen Komponenten überhaupt funktionieren? Klingt nach einer größeren Aktion...
Welche Komponenten wären denn ein Minimal Set Up für eine smarte Steuerung?
Kannst Du uns mit einer groben Aufstellung helfen?
Außenfühler, Vitoconnect, ein paar ViCare Thermostate. Fehlt dann noch was?
Vielen Dank und beste Grüße
MatKo
Benötigt würde dazu ein neuer witterungsgeführter Regler (HO1B) und ein Außentemperatursensor. Das aufwändigste wird vermutlich die Installation des Außentemperatursensors sein, denn dieser muss an der Außenwand montiert und entsprechend via Kabel mit der Regelung verbunden werden.
Hallo @CustomerCareBen ,
Perfekt, danke für Hilfe! Sehr gute Sache, diese direkte und schnelle Interaktion!
Nochmal danke und viele Grüße
MatKo
Gerne.