Gelöst! Gehe zu Lösung.
Vielen Dank für die Produktnummer deines Vitodens 300-W.
Vorweg möchte ich sagen, dass du deine Heizungsanlage mindestens einmal im Jahr warten lassen solltest, damit ein störungsfreier Betrieb gewährleistet werden kann.
Die Fehlermeldung EB und E7 können von der Ursache her, nahe beieinander liegen.
Zu prüfen wäre in diesem Fall die Ionisationselektrode, das Abgassystem und der Flammkörper.
Grundsätzlich ist aber bei einer Brennerstörung, der komplette Brenner zu überprüfen.
Du hast geschrieben, dass seit der Installation bereits Störungen aufgetreten sind, welche auf das Abgassystem zurückzuführen waren.
Daher empfehle ich dir, das Abgassystem nochmals ausgiebig überprüfen zu lassen.
Pro Meter Abgasweg, sollte der Ringspalt (Zuluft) ca. 3 Minuten auf Abgase überprüft werden.
Sprich, wenn du ein 10 Meter langes Abgassystem hast, sollte der Ringspalt mindestens 30 Minuten gemessen werden.
Aber wie bereits geschrieben, sollten auch die Elektroden und der Flammkörper kritisch begutachtet werden, ebenso wie der Gasdruck.
Schönen Gruß °be
Hallo Silvester78,
eine solche Häufung von Ausfällen hat sicherlich einen Grund. Um den herauszufinden benötige ich aber noch ein paar Daten zur Anlage.
Wäre es möglich, dass du die ersten sieben Ziffern der Herstellnummer deines Vitodens 300-W postest, damit ich weiß, über welche Gerätegeneration wir hier schreiben?
Zusätzlich wäre die Beantwortung folgender Fragen noch hilfreich:
In welchen Intervallen wird deine Heizungsanlage gewartet?
Welche Maßnahmen wurden bisher durchgeführt damit die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht?
Schönen Gruß °be
Vielen Dank für die Produktnummer deines Vitodens 300-W.
Vorweg möchte ich sagen, dass du deine Heizungsanlage mindestens einmal im Jahr warten lassen solltest, damit ein störungsfreier Betrieb gewährleistet werden kann.
Die Fehlermeldung EB und E7 können von der Ursache her, nahe beieinander liegen.
Zu prüfen wäre in diesem Fall die Ionisationselektrode, das Abgassystem und der Flammkörper.
Grundsätzlich ist aber bei einer Brennerstörung, der komplette Brenner zu überprüfen.
Du hast geschrieben, dass seit der Installation bereits Störungen aufgetreten sind, welche auf das Abgassystem zurückzuführen waren.
Daher empfehle ich dir, das Abgassystem nochmals ausgiebig überprüfen zu lassen.
Pro Meter Abgasweg, sollte der Ringspalt (Zuluft) ca. 3 Minuten auf Abgase überprüft werden.
Sprich, wenn du ein 10 Meter langes Abgassystem hast, sollte der Ringspalt mindestens 30 Minuten gemessen werden.
Aber wie bereits geschrieben, sollten auch die Elektroden und der Flammkörper kritisch begutachtet werden, ebenso wie der Gasdruck.
Schönen Gruß °be