Vitodens100 Wassererwämung

Hallo liebe Community,

 

Ich versuch es mal auf diesem Weg:

Im Einsatz ist eine Vitodens 100 mit Brauchwasserkessel.

Einige Tage war nun der Fehler Blitz:5:9 zu sehen, Heizung lief, Wasser wurde jedoch nicht erwärmt trotz Vorrangschaltung.

 

Nach Austausch des NTC- Fühlers im Brauchwasserspeicher, Austausch des 3- Wege Ventils und Neucodierung mit Hilfe der technischen Viessmann Hotline ist die Fehleranzeige endlich weg, allerdings wird das Brauchwasser noch immer nicht erwärmt.

 

Folgende Analyse meinerseits (gelernter Elektroniker):

 

Der elektromagnetische Antrieb am Ventil wird beim Aktorentest mit 31VDC angesprochen und schaltet auch auf den Brauchwasser- Kreis.

Im Normalbetrieb jedoch, mit codierter BW- Vorrangschaltung, kommen am Antrieb nur knapp 16VDC an und der BW- Zweig wird nicht geschaltet.

 

Was kann das noch sein?

Auf Verdacht mal die Platine tauschen?

Oder habt ihr ideen?

31 ANTWORTEN 31

Also, die Werte passen nach wie vor.

 

Hab jetzt eine Optolink sowie VR20 bestellt, beide mit Garantie. 

Hoffe die kommen zügig, damit ich weitermachen kann und nicht mehr die Steckschlüssel- Verlängerung in den Ventilantrieb klemmen muss, um warmes Wasser zu haben 🤣

Wenn du magst (das ist auch für den Notfall immer gut) schreibe mal alle Adressen raus ( Cod. 1 + 2) und stelle sie hier rein. Ich gucke auch noch mal drüber. Ich hab die immer in einer Open- Office- Tabelle ausgedruckt an der Therme liegen. Dann kann man schnell mal durchgucken. Im SM sind die ja nicht in numerischer Reihenfolge. Da muss man immer hin und her springen.

 

Bin zum Glück vorbereitet 🤣 Codierebene 1:

 

00:15
01:00
02:15
03:02
04:01
05:15
06:14
07:13
08:15
09:01
10:01
11:00
12:01
13:01
14:01
17:00
20:00
21:01
22:01
23:00
24:01
25:00
26:01
27:00
30:01
31:00
32:01
33:00
34:00
35:01
36:01
37:01
40:01
41:00
42:00
43:00
44:00
45:01
46:00
47:00
50:03
51:05
52:07
53:10
54:05
55:07

Codierebene 2:

 

038:020

042:070

100:020

102:075

107:060

108:000

125:000

Da ist noch Einiges im Argen. Stell mal ein Ebene 1:

 

02:00 oder 08

13:00

14:00

21:00

22:00 -> falls normales Heizen dann abbricht (Pumpe läuft nicht) wieder zurück

26:00

30:00  ext. Anford -> das könnte die ggf. Ursache sein

36:00

37:00

44:01

45:00

46:01 (Freigabe Einstellung Datum )

47:01 (autom. Sommer / Winterzeit)

 

 

Ernsthaft???

Das Ding tut wieder...

 

Unerklärlich, wir sind mit der technischen Viessmann Hotline alle Werte durchgegangen, hat aber nur dazu geführt, dass die Fehler weggehen...

 

Und jetzt das, genial, ich danke Dir und freu mich morgen früh warm zu duschen ohne erst in den Keller zu müssen🤣🙈

Perfekt du Warmduscher... 🤣 Ich freue mich auch!