abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens WB2A Baujahr ca. 2002

Hallo zusammen. Zum Thema Taktung gibt es bereits zahlreiche Beiträge. Habe die Heizung vom Vorbesitzer übernommen. EFH mit 200 qm. 10 Heizkörper in Betrieb. Mein Problem: Bei 5 Grad Aussentemperatur läuft das Gerät ca 30 Sekunden und schaltet dann ab. In der Bedienungsanleitung findet sich die Codierung  9F:8. Meine Idee die Differenztemp so hoch setzen dass dann die Taktung vermieden wird. Aber diese Codierung ist ja nur für Anlagen mit Mischer. Denke aber nicht dass ich einen habe da ja nur 1 Heizkreis, liege ich da richtig? Sorry für die blöden Fragen. Oder könnte man eine zeitliche Sperre einrichten zwischen 2 Startvorgängen?

 

Danke vorab 

62360758700__486C02E9-2A13-4871-AF15-543FB176E880.jpeg
0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren