Mehr erfahren →Hallo,
zum Heizen eines Einfamilienhauses haben wir eine Vitoden 200 mit Außentemparatur-Fühler und Warmasserspeicher. Als Heizkreis 1 ist nur der Mini-Heizkreis bis zum Wärmetauscher bezeichnet (ca. 1 m Rohrleitung), die Fußbodenheitung ist Heizkreis 2. Wenn ich nun Temperaturänderungen (Heizkennlinie) oder auch Nachtabschaltung verändern möchte, muss ich dies für Kreis 1 oder 2 oder beide identisch einstellen?
Vielen Dank,
GK11
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo GK11,
ich empfehle dir, dein Anlagenschema (Codieradresse 00) auf "4" zu stellen.
Dann hast du nur einen gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung programmiert.
In diesem Fall wirkt die Kennlinie dann nur noch auf den gemischten Heizkreis.
Beste Grüße °be
Hallo GK11,
ich empfehle dir, dein Anlagenschema (Codieradresse 00) auf "4" zu stellen.
Dann hast du nur einen gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung programmiert.
In diesem Fall wirkt die Kennlinie dann nur noch auf den gemischten Heizkreis.
Beste Grüße °be