Hallo,
bei der Erstinbetriebnahme meiner Vitodens 300W kommt immer wieder Fehler F1, laut Beschreibung Brenner auuf Störung, Abgastemp begrenzer hat ausgelöst --> Füllstand Heizung prüfen, Anlage entlüften, wenn Abgastemp abgekühlt Entriegelungstaste R drücken.
Also nochmals entlüftet, es kommt aber keine Luft.
Was ich sonst noch festtellen konnte:
Kesseltemp nach entlüften 12°C (mit kaltem Wasser gefüllt), Heizung einschalten, Brenner startet Kesseltempertur steigt bis auf ca.70-90°C, das Vorlufrohr bleibt aber kalt, so läuft sie quasi bis wieder Fehler F1 kommt und die Heizung abschaltet.
Wenn ich quasi nebenher entlüfte läuft sie länger (Zeitmäßig), vermutlich weil sie dann Warmwasserentnahme habe.
Auf dem Ausgang 20 (interne Pumpe) ist Spannung, aber da sie ja Drehzahlgeregelt ist weiß ich nicht ob sie läuft, bzw. mit Schrubenzieher am Ohr hört man nur so ein klacken.
Hat jemand eine Idee??
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du bist Laie und versuchst eine Vitodens 300 in Betrieb zu nehmen?
Wie genau hast du entlüftet?
Das Umschaltventil befindet sich momentan im Mittenstellung?
Ich würde mal denken, dass die Pumpe steht. Auf der Pumpe ist eine Schlitzschraube. Die kannst mal anlösen.
Du bist Laie und versuchst eine Vitodens 300 in Betrieb zu nehmen?
Wie genau hast du entlüftet?
Das Umschaltventil befindet sich momentan im Mittenstellung?