Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Guten Morgen,
folgendes Thema stellt sich in letzter Zeit immer öfter:
Es erfolgt eine größere Entnahme von Warmwasser und die Therme (343F) schafft es nicht, wenn der Speicher kalt ist, diesen wieder aufzuheizen.
Der Brenner springt zwar an, es wird aber kaum warmes Wasser produziert. Ich dachte eigentlich, dass die Therme in der Lage ist, so viel Wasser zu erhitzen, dass es zum duschen reicht- aber das ist nicht der Fall, wenn der Speicher kalt ist. Ist die Therme dafür ausgelegt?
Ich habe mir die Thematik Nachheizunterdrückung angeschaut. Soll Temp WW: 55°C, Nachheizunterdrückung 50°C. Das sollte doch die Therme nicht daran hindern, den Speicher zu erwärmen, wenn dieser 18°C hat?
Wenn ich die Taste "einmalige Speicherladung" drücke, dann macht der Kessel sauber Feuer, die Energie kommt aber nicht in den Speicher. Über Nacht hat es die Therme geschafft, den Speicher von 18 auf 25°C zu erwärmen.
Verdacht: Ist da eine Pumpe drin, die den Speicher laden sollte und das nicht mehr macht?
Warmwasser Zeitprogramm 0-24 Uhr.
Gruß und Danke vorab.
--------------------------------------------------------------------
9:15 Uhr - Gerade überprüft:
- Speichersensoren oben/ unten funktionieren - Speicherladepumpe läuft/ dreht
An dieser Stelle stellt sich mir die Frage nach dem Funktionsprinzip der Wassererwärmung.
1. Heizungsumwälzpumpe läuft und pumpt das Wasser durch den Kessel.
2. 3-Wege Umschaltventil wird umgeschaltet ->> Was wird genau umgeschaltet?
Zieht die Speicherladepupe das Wasser aus der Mitte des Speichers heraus und drückt es durch den Wärmetauscher? Und wird dann das warme Wasser wieder auf der Oberseite des Speichers in den Speicher gefördert? Wozu ist das Warmwasserventil?
Vielleicht liegt hier der Fehler! Der Zulauf Kesselseitig zum WT ist heiß. Aus dem Wärmetauscher geht es über einen Flexschlauch auf die Oberseite vom Speicher. Hier kommt nur "lauwarmes" Wasser heraus. Dies ist meiner Meinung nach zu kalt. Nun gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten: Entweder die Pumpe schiebt zu wenig Wasser oder der Ventil nimmt (einen mir nicht bekannten) Einfluss.
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Gruß
Markus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Guten Tag, die Lösung war ein Kalkpfropfen der sich auf der Leitung in den Speicher gebildet hatte. Diesen habe ich entfernt und die Therme lief wieder.
Der Speicher müsste eigentlich über einen Plattenwärmetauscher verfügen. Und dieser wird sich zugesetzt haben. Faktisch verkalkt.
Wie alt ist die Therme ?
Hallo,
die Therme ist seit 2016 in Betrieb. Das Haus verfügt über eine Enthärtungsanlage. Von daher glaube ich nicht an Verkalkung.
Was auch mal interessant wäre: Warum steht in der Diagnose bei Heizunterdrückung Warmwasser immer EIN. Nur wenn ich die Therme an und auschalte, dann steht das auf AUS. Aber ansonsten, immer wenn ich vorbei komme um zu schauen, steht das auf ein.
SollTemp 55 Grad, Nachheizunterdrückung 50 Grad...
Guten Tag, die Lösung war ein Kalkpfropfen der sich auf der Leitung in den Speicher gebildet hatte. Diesen habe ich entfernt und die Therme lief wieder.