Vitodens 333 WS3A 26kW Wasserdruck fällt nach einiger Zeit nach einfüllen wieder

Hallo in die Runde!

 

Ich habe mit meiner Vitodens 333 wieder ein Problem, nachdem die Anlage Ende Oktober über zwei Wochen ausgefallen war (verschiedene Fehlercodes) u. mit zwei Einsätzen des Viessmann-Kundendienstes  die Anlage wieder zum laufen kam mit finalem Austausch des Gaskombiregler´s.

 

Jetzt machte die Anlage vor Weihnachten "komische" Geräusche (ohne auf Störung zu gehen).

Nach Prüfung viel mir auf, das die Druckanzeige des Manometer´s auf null stand.

 

Daraufhin füllte ich die Anlage wieder bei laufenden Betrieb auf 1 bar. Am nächsten Tag überprüfte ich wieder die Druckanzeige, die dann wieder knapp über 0 bar anzeigte, ich füllte abermals...

 

....dieses "Spiel" mache ich jetzt seit 3 Tagen.

 

Wo "könnte" der Fehler liegen?

2 ANTWORTEN 2

War die Anlage zur Reparatur entleert? Falls ja, wurde sie bei der Wiederbefüllung entlüftet?

 

Befüllung mit nur 1 bar erscheint mir wenig. Ich würde mal 1,5 bis 1,8 bar einfüllen. Vorher alle Heizkörper voll aufdrehen, danach und im Abstand von mehreren Tagen alle Heizkörper entlüften und im Bedarfsfall Wasser wieder auf 1,5 bar nachfüllen. Hast Du eine Befüllstation oder gibst Du einfach Leitungswasser rein?

Moin!

 

Ob die Anlage entleert wurde kann ich nicht sagen.

 

Ok, das werde ich mal versuchen.

 

Ich habe eine Schlauchanschluss (Therme hinten rechts) angeschlossen u. fülle darüber.

 

Befüllung soll ja nur im laufenden Betrieb erfolgen?