1. Fehler: unsere Vitodens 300 verliert alle paar Tage die Uhrzeit und läuft dann bei 0.00 Uhr weiter.

Durch die Schaltzeiten (alle Tage 6.00-24.00) wirds dann kalt.

Komfortbedienteil wurde bereits getauscht - Fehler ist geblieben.

Wird die Uhrzeit wieder korrekt eingestellt läuft alles bis zum nächsten Ausfall problemlos weiter.

 

2. Fehler: Aussentemperatur beträgt real 10 Grad - Anlage schwankt aber zwischen 23 - 26 Grad,

Kesseltemperatur somit 30 Grad soll / Heizung bleibt kalt - nach ein paar Stunden zeigt sie wieder richtige Aussentemperatur und alles läuft wieder normal - Kesseltemperatur = 60 Grad

Der Lösungsvorschlag des Heizungsbauers - alle Platinen nacheinander auf Verdacht zu tauschen - hört sich leider sehr teuer an.

Ich wäre froh und dankbar hier einen Tipp oder sogar eine Lösung zu bekommen

 

Danke für Ihre Mühe

 

Viele Grüße

Herl

3 ANTWORTEN 3

Kannst du Kontaktschwierigkeiten  des Aussenfühlers ausschliessen ?  Vielleicht das Kabel geknickt oder leicht beschädigt, was einen erhöhten Widerstand zur Folge hätte ?

Die VR20-Platine sollte bei stromlosem Gerät vom Heizungsfachbetrieb mehrfach neu eingesteckt werden, damit sich die Oxidschichten an den Kontakten lösen.

Hallo Herl,

mit der Überprüfung der Elektronikleiterplatine VR20 solltest du auf dem richtigen Weg sein. Zusätzlich sollten auch mal die Flachbandleitungen und Steckkontakte überprüft werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team