abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300, ständiges Ein- und Ausschalten beim Heizungsbetrieb

Hallo,

wir besitzen eine Heizungsanlage von Typ Vitodens 300 aus dem Jahr 2002 mit Bedieneinheit Comfortrol.
Hersteller-Nummer: 7148440200545105

Seit Einschalten der Heizungsfunktion funktioniert die Anlage nicht mehr „normal“
Der Einschalt- Vorgang wird nach kurzer Zeit abgebrochen um danach wieder zu starten. Nach dem Übersichtsbild in der Serviceanleitung zu urteilen immer beim Übergang in den Modulationsbereich (passt vom Zeitablauf).
Man hört dies auch schön da das Gebläse dabei stark abgeregelt wird.
Bis dahin läuft alles normal, dann schaltet der Brenner ab. Der Vorgang startet dann aus Neue. Das kann mehrere Stunden anhalten.

Interessanterweise passiert dies nicht, wenn nur Warmwasser aufbereitet wird.
Hier schaltet der Brenner nicht ab. Akustisch wird dabei das Gebläse nicht oder nur wenig abgeregelt.

Eine testweise Umstellung von Witterungsgeführtem Betrieb auf Betrieb mit Raumtemperaturaufschaltung Codieradresse 019:000 auf 019:001 führt zu keiner Änderung.

Leider konnte uns unserer Heizungsbauer nicht weiterhelfen. Vielleicht hat jemand eine Idee bzw. kennt ein ähnliches Verhalten das gelöst wurde?

 

Weitere Informationen:

Auszug aus der Codierebene 1:

Heizungsanlagenschema: 01

Brenner Ausführung: Modulierend

Brenner Schalthysterese: 4K

Speichervorrang auf HK-Pumpen: Ein; Mischer: Aus

Einschalten Speicher-Pumpe Kesseltemperaturabhängig: Nein, sofort

Nachlauf Speicher-Pumpe: Ein

Min Begrenzung der HK Vorlauftemperatur: 20°C

HPL-Funktion auf HK-Pumpen: Aus

Temperatursensor Rücklauf: Ein

Aufheizperiode Speicher Zusatzfunktion: Aus

Warmwassertemperatur für Speicher Zusatzfunktion: 60°C

 

Auszug aus der Codierebene2:

Siehe pdf

 

Wenn man die Diagnosefunktion aufruft wird folgendes angezeigt:

01 Außentemperatur: es erscheint ein plausibler Wert

02 Vorlauftemperatur HK-A: es erscheint kein Wert

03 Kesseltemperatur: es erscheint ein plausibler Wert

04 Vorlauftemperatur HK-B: es erscheint kein Wert

05 Warmwassertemperatur: es erscheint ein plausibler Wert

06 Rücklauftemperatur: es erscheint kein Wert

07 Raumtemperatur: es erscheint ein plausibler Wert

08 Abgastemperatur: es erscheint kein Wert

 

Was generell auffällt:

Es wird keine IST-Rücklauftemperatur angezeigt. Obwohl ja „Temperatursensor Rücklauf: Ein“ codiert ist.

Ich habe die Rücklauftemperatur versucht auf „Aus“ zu stellen, was aber nicht gelingt. Der Codierwert wird zwar quittiert. Beim erneuten Aufrufen erscheint aber wieder „Temperatursensor Rücklauf: Ein“

Es ist an der Anlage auch nicht zu erkennen wo ein Rücklauftemperatursensor verbaut sein soll. Im Schaltplan der Serviceanleitung ist ebenso keiner eingezeichnet.

 

Freue mich auf Antworten und Hinweise, vielen Dank im voraus.

Viele Grüße Sven

 

4 ANTWORTEN 4

Als erstes mal das Abgasrohr überprüfen.

Luftschläuche zum Luftdruckwächter und zum Gasventil prüfen.

Syphon reinigen.

MfG

W.F.

Mir schwant nichts Gutes. Ständiges Ein- und Abschalten des Brenners  deuten auf einen Defekt des Feuerungsautomaten(LGM 29) hin. Das Problem: Es ist keiner mehr erhältlich.

Ich hoffe hier, dass ich mich irre.

Danke für die Antwort.
Das wäre natürlich der Supergau. Was seltsam ist, das bei abgeschaltetem Heizbetrieb, also nur Warmwasseraufbereitung alles ganz normal läuft. Hier also die Brennersteuerung tadellos funktioniert.
Gibt es vielleicht aufbereitete Gebrauchtplatinen der Brennersteuerung?

Grüße
Sven

Danke für die Antwort,
ich habe mir diese Woche noch einen Fachbetrieb einbestellt und werde alles noch mal prüfen lassen.

Grüße
Sven
Top-Lösungsautoren