Guten Tag,

Die Vorlaufleitung beim Vitocell 100 ist sehr heiß der Rücklauf der Spirale hat Raumtemparatur. Somit habe ich maximal 38 Grad Warmwasser obwohl es auf 60 eingestellt ist. Was könnte das sein?

6 ANTWORTEN 6

Hi Thomas,

 

bitte mal Ser.Nr. der Therme posten.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

Die Nummer ist 7176539503239101

Gruß 

Thomas

Das ist eine WB3A aus Mitte der 2000er.

Hier ist zuerst mal das für´s Festsetzen anfällige Umschaltventil unter Verdacht.

Sollte das aber gut umsteuern, könnte es auch an der Pumpe liegen oder falls

es in der WW- Heizleitung ein Rückschlagventil gibt muss dieses geprüft werden.

 

Gruß

Fiedel

Habe Ventil und Pumpe geprüft funktioniert soweit alles wie prüfe ich am besten das Ventil?

Wenn es ein "richtiges" Rückschlagventil ist, hat es meist eine manuelle Blockierschraube mit der man es

von Hand öffnen kann. Ist es aber nur eine "Ventilscheibe" in einer der Verschraubungen wird es schwierig:

Zuerst müsste man sie mal finden und dann hat sie keine externe Betätigung. Also bleibt nur Ablassen und

Ausbauen.

Servus und wieder einmal habe ich das gleiche Problem warmwasser nur bei 35 Grad. Und der vorlauf für den heiswassboiler ist sehr heiß aber beim rücklauf ist das Wasser wieder sehr kalt