Hallo, ich besitze einen Viessmann Vitodens 300 WB 3B. Die ganzen Jahre habe ich auch über einen Standspeicher die WW Versorgung betrieben. Im Sommer habe ich mir einen Durchlauferhitzer für die WW Versorgung eingebaut. Wie kann ich den Kessel nur für den Heizbetrieb fahren, da in der Einstellung nur "WW + Heizung" oder "nur WW einzustellen ist."
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Gerät ausschalten. Speichersensor abklemmen.
Einschalten und die Kodierung umstellen.
Hallo,
Gerät ausschalten. Speichersensor abklemmen.
Einschalten und die Kodierung umstellen.
Hallo qwert089,
besten Dank für den schnellen Tip, werde ich sofort machen.