abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300-WB3 vergißt Brauchwasserpumpe

Mein Vitodens 300-WB3, eingebaut 2004, Hersteller-Nr. 7170268300524108 zeigt seit kurz vor dem Wochenende folgendes Fehlerbild.
Er vergißt oder erkennt die Trinkwassererwärmung nicht mehr.
Im der Bedieneinheit Comfort erscheint Warmwasser "aus", obwohl ich Warmwasser und Heizung "an" habe.
Als Konsequenz kann ich aktuell heizen, aber der Wasserspeicher bleibt kalt.

Ich habe folgendes Setup mit 3 Pumpen/Kreisläufe:
- Heizkreislauf 1 für vier Heizkörper
  Die Pumpe (intern) war 2022 defekt und wurde durch eine ungeregelte Pumpe ersetzt.
- Umwälzpumpe extern (Heizkreislauf 2) für die Fußbodenheizung mit Viessmann Mischer 7450058
- die Brauchwasserpumpe (intern) für 400l Schichtspeicher
- Brennersteuergerät LGM29 wurde vor 2 Jahren repariert und ich habe den Adapter Zündbaustein gegen Fehler "FE" installiert.


Ich habe mir die Codierebene angeschaut.
Dort sollte eigentlich 000:003 für Ein Heizkreis ohne Mischer, Ein Heizkreis mit Mischer und Trinkwassererwärmung aktiv sein.
Aber er zeigt 000:002 selbiges wie oben ohne Trinkwassererwärmung an.
Wenn ich versuche 003 zu programmieren wird mir zwar "Erfolg" angezeit, aber beim Überprüfen steht weiterhin 002.

Meine Hypothese wäre, dass beim Anschalten irgend ein Sensor, Verbindung, Motor überprüft wird.
Und deswegen der Brauchwasser Teil deaktiviert wird.
Im Forum habe ich leider zu meinem Fehlerbild nichts finden können.
Ich würde mich über Hinweise freuen, die Fehlerursache einzugrenzen?

MFG Bertram

20240324_134059.jpg
9 ANTWORTEN 9

Ich würde meinen, dass der Speicherfühler bzw. dessen Anschlussleitung defekt ist. Womöglich hat sich nur eine Verschraubung gelöst ?

Der Speichertemperatursensor an X7.1/X7.2 ist wahrscheinlich ein NTC?
den sollte ich ja einfach messen können.
Probier ich gleich aus ...

8.4kOhm am Stecker bei 29,6° Temperatur schauen ganz vernünftig aus.
Der NTC scheint es nicht zu sein.

Unter der Klappe solltest die WW- Solltemp. einstellen können. Wie hoch ist sie eingestellt?

Dieser Menupunkt ist leider auch abhanden gekommen.

Ich sehe nur noch den Heizkreis A & B. (Siehe Anhang)

20240324_172841.jpg

jetzt passiert gerade etwas Überraschendes!
Kesseltemperatur wurde auf 72° aufgeheizt und schiebt die Wärme in den Warmwasserspeicher.
Umwälzpumpe ist natürlich aktiv.
Display ist weiterhin auf Warmwasser "aus"???

Waren eventuell doch Kontaktschwierigkeiten des Speicherfühlers ?

Hier verabschiedet sich vermutlich die VR20 und/oder die interne Batterie im Display (nicht die beiden

Bat. hinten für die Beleuchtung). Hier noch allg . Infos dazu.

 

Gruß

Fiedel

Danke an Euch Fiedel/Franky für den Wochenend Support!

Damit bin ich bei der Infoliste dann fast durch.
LGM runderneuert und Adapter Zündbaustein mit neuen Elektroden habe ich schon.
Jetzt erst einmal die interne Batterie und die VR20 Kondensatoren.

Und dann ist hoffentlich erst einmal Sommer mit Heizung aus und Solarthermie übernimmt das Brauchwasser 🙂
BR Bertram