Vitodens 300 WB3, Bj. 2000; Gibt es für die Heizung noch eine neue Regelung (Platine)?

Die Vitodens 300 hat seit einiger Zeit komplette Aussetzer, die durch Aus- und Einschalten gelöst werden konnten. Aktuell fällt die Steuerung in immer kürzeren Abständen aus. Kann ich die Steuerung austauschen, z.B. eine neue Platine einbauen?

4 ANTWORTEN 4

Die Herstellernummer des Kessels bitte angeben.

MfG

W.F.

Hi W.F.,
Die Herstellernummer des Vitodens 300 lautet: Nr. 7329 2400 0231 2102 mit der
Regelung Herst. Nr. 7404 5880 1589 1109
Grüße, B-R-Z

Für einige ,ältere Vitodens-Geräte sollen die Regelungen wieder erhältlich sein. Einfach mal bei der Niederlassung nachfragen lassen. Ich nehme zumindest mal stark an, dass die Fehler vom Feuerungsautomaten herrühren.
7822553
Feuerungsautomat LGM29.55 A5201

Hallo b-r-z,

kannst du die Aussetzer des Vitodens etwas genauer beschreiben? Kommen Fehlermeldungen dazu?