Moin,
Unsere Heizung schaltet gelegentlich unmotiviert das Gebläse ein und aus und hat neulich auch die Uhrzeit vergessen.
Habe im Forum gesehen, das der Austausch der Bedieneinheit Comfortrol evtl helfen kann.
Kann das Ersatzteil aber nirgends finden.
Könnt ihr mir da behilflich sein?

 

Heizung Vitodens 300, Typ WB3

Herstellernummer: 7329240900966100

Bedieneinheit Comfortrol 7450180

28 ANTWORTEN 28

Parameter 003 auf 001 und 013 auf 000 eingestellt!?

Wenn sie das dann immer noch macht, ist es Frostschutzfunktion.

ja, ist eingestellt 

Das würde ja bedeuten, das die dauerhafte Ansteuerung der Pumpe bei einer Außentemperatur von über 1°C wieder ausgehen sollte. Das kann ich ja mal beobachten.
Ich meine aber, wir hatten tagsüber immer Plustemperaturen.
Und hieße, das die Aussage des Monteurs, das die Pumpe sowieso IMMER läuft, nicht stimmt.

IMG_3507.jpeg

Genau, diese Pumpe läuft nur wenn das Zeitprogramm eine aktive Heizzeitspanne hat.

Wenn also von 5:00 - 22:00 Uhr Heizen eingestellt ist und die Absenktemp. steht auf "Frostschutz",

läuft die Pumpe von 22-5 Uhr nur dann, wenn draußen < 4°C herrschen (Temperaturgrenze je nach

Therme unterschiedlich). Da man das aber meist so nicht macht, läuft sie auch in der Übergangszeit

dauerhaft. Im Sommer über der Heizgrenze (ca. 20°C) ist sie ebenfalls aus.