Bei den genannten Schemen arbeitet der Vitodens entweder gegen eine hydraulische Weiche oder ein Teil-Volumenstrom lädt den Puffer und ein Teil wird vom Mischer abgenommen.
Beides erfordert eine sehr genau Justierung des Volumenstroms, in der Regel macht sich der Heizungsbauer nicht die Mühe, hat keine Zeit oder nicht das Know-How das korrekt einzustellen.
Mit der Weiche wird die Anlage vermutlich einen schlechteren Brennwerteffekt haben als zu vor.
Mit der anderen Variante besteht die Gefahr dass der Vitodens zum Takten beginnt und mit Vollgas versucht den Puffer zu laden.
Es gibt ein Schema, das diese Nachteile nicht hat. Hier muss aber gewährleitest sein, dass keine Einzelraumregler den Mindes-Volumenstrom des Vitodens einschränken und der Mischer weitgehend offen bleibt.
VG
Hallo,
danke schon mal für die Antwort.
Meine Anlage hat die Solaranlage zur Heizungsunterstützung.
Somit soll der Heizkreis auch aus dem Puffer versorgt werden.
Der Plan war, rein den puffer mittels der Vitodens 300 zu laden und Warmwasser
sowie den Heizkreis aus dem Puffer zu versorgen.