Vitodens 300-W Kesseltemperatur max. 40 Grad

Seit 2008 beheize ich ca, 100  qm Fußbodenheizung und 4 Schlafzimmer mit Heizkörpern. Kein WW;

Im Jahr 2014 hat die Heizung schon nicht mehr richtig funktioniert. Angeblich ist die FB Heizung sehr träge und ich müsste Geduld haben. Immer wird irgendetwas gemacht und dann heisst es wir müssen mal abwarten. Vor 2 Jahren wurde dann der Wärmetauscher ausgewechselt und die FB Rohre gespült. Jetzt wurde wieder der Wärmetauscher und die FB gespült.
Die Kesseltemperatur steigt nicht über 39-40 Grad, das sind dann 29 - 31 Grad Vorlauftemperatur. Die Heizkörper sind alle voll aufgedreht, auch die FB Regler. Zimmertemperatur in beiden Heizkreisen 27 Grad eingestellt.
Steuerung austauschen, Platinen kaputt. ? Hatt jemand eine Idee.
Der Kundendienst jedenfalls nicht.

1 ANTWORT 1

Hallo christrose,

wie hoch ist denn die Abgastemperatur bei der genannten Kesseltemperatur?

Viele Grüße
Flo