abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 Typ WB3 - Störung: A4 - Umwälzpumpe Heizkreislauf läuft nicht

Vitodens 300 Typ WB3 (15kw) Hersteller-Nr.: 7404584200021108 mit Comfortol Heizungsregelung (Viessmann Trimatik)

 

Umwälzpumpe für den Heizkreislauf Viessmann 7341210 (WILO 4507174 VIHU/6 BUS / 70 BUS)  =  Ersatz vom Oktober 2013 für die bereits defekte Originalpumpe von 2001

 

Störung: A4

 

Hallo liebe Forumsteilnehmer,

 

bei meiner o.g. Heizung fiel in den letzten 2 Monaten immer wieder sporadisch der Heizkreislauf aus. D.h. die Heizkörper blieben kalt, obwohl der Brenner lief und das Brauchwasser für den Vitocell 300 Typ EVA korrekt erwärmt wurde.

 

Als Fehlermeldung wurde auf der Comfortol Bedieneinheit „Störung: A4“ angezeigt. – Diese konnte man quittieren. (In Forumsbeiträgen wurde des Öfteren geschrieben, dass die Umwälzpumpe bei Störung: A4 dauerhaft laufen würde, das war hier jedoch nicht der Fall  - sie lief gar nicht.)

 

Bis vor kurzem lief die Umwälzpumpe für den Heizkreislauf nach Quittierung des Fehlers A4 wieder an und die Heizkörper wurden warm.

 

Aktuell funktioniert die Umwälzpumpe für den Heizkreislauf nun gar nicht mehr  – die Heizkörper bleiben dauerhaft kalt UND es wird auch keine Störung mehr angezeigt.

 

Ich habe – laut den bisherigen Forumsbeiträge die 2 Steckverbindungen zur Hauptplatine VR20 (Heizung komplett ausgeschaltet) abgezogen, auf Korrosion überprüft und wieder angesteckt. – Hat zu keiner Verbesserung geführt.

 

Ich vermute mal, dass die Pumpenregelungsplatine an der Umwälzpumpe nun komplett defekt ist. Meine Fragen deshalb:

 

  • Laut Forumsbeiträgen kann man die vermutlich defekten Kondensatoren der Pumpenregelungsplatine austauschen. Gibt es eine aktuelle Anleitung dazu? Wenn ja, wo kann ich diese finden?

 

  • Welche aktuelle Umwälzpumpe MIT passender BUS-Regelung (Typ?) kann ich anstelle der (vermutlich) defekten aktuell verbauten Umwälzpumpe für den Heizkreislauf Viessmann 7341210 (WILO 4507174 VIHU/6 BUS / 70 BUS) einbauen (lassen). Muss man die neue Pumpe der Comfortol bekannt machen und bestimmte Einstellungen anpassen? Wenn ja, welche?

 

  • Welche aktuelle Umwälzpumpe OHNE BUS-Regelung kann ich anstelle der (vermutlich) defekten aktuell verbauten Umwälzpumpe für den Heizkreislauf Viessmann 7341210 (WILO 4507174 VIHU/6 BUS / 70 BUS) einbauen (lassen). – Welche Einstellungen sind hier in der Comfortol vorzunehmem?

 

  • Welche der 2 vorgenannten Alternativen (neue Umwälzpumpe MIT oder OHNE Bus-Regelung) wäre aus Profisicht am sinnvollsten?

 

Über Antworten und Anregungen würde ich mich sehr freuen.

 

Viele Grüße,

Wolfgang

 

Vitodens 300 - Störung A4.jpg
Vitodens 300 - Umwälzpumpe 7341210  4507174.jpg
11 ANTWORTEN 11

Hi Wolfgang,

 

das ist dein ET. Wie die Codierung auf "stufig" umg. wird, steht im Begleitheft (PDF auf der Shopseite).

Das kannst du auch jetzt schon machen, dann geht der Fehler weg.

 

Gruß

Fiedel

Hi Fiedel,

vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Nachdem ich vorhin leider die Herstellernummer der Bedieneinheit und nicht die der Heizung Vitodens 300 WB3 in die obige Erstanfrage reingeschrieben habe -hier die richtige

 

Die richtige Herstellernummer der Vitodens 300 WB3 lautet: 7148433200111104 (siehe Foto)

 

Nur um ganz sicher zu gehen  - der empfohlene Ersatz Pumpenmotor  W-HE SCA (Artikelnummer: 7874716) ist für den Heizkreislauf (HK1) der Richtige und er kann auch per bisheriger BUS Steuerung an die Heizung angebunden werden. Richtig?

 

Vielen Dank schon mal im Voraus und Viele Grüße,

Wolfgang

 

Vitodens 300 WB3 - Herstellernummer 7148433200111104.jpg

Nein, es gibt keinen Busmotor für deine Therme mehr - nur diesen "Nicht- Bus- Motor".

Das ist auch nicht nötig, da du 2 Pumpen hast und somit jede auf eine passende Festdrehzahl (am Motor)

eingestellt werden kann. In der Codierung wird dann von "geregelt" auf "stufig" umgestellt, was auch "A4"

unterdrückt.

Hallo Fiedel,

 

ich habe verstanden, dass es keine "geregelte" BUS-Umwälzpumpe mehr für den Heizkreislauf gibt, sondern nur die nicht-BUS-geregelte "I bis III stufige" Pumpe / Pumpenmotor W-HE SCA, Art.-Nr.: 7874716.

 

Stelle ich bereits jetzt die Regelung, wie vorgeschlagen, von "geregelt" auf "stufig" anhand der Beschreibung auf der Shop-Webseite um, dann wirkt dies offenbar sowohl auf die Heizkreislauf, als auch auf die Umwälzpumpe VIDHU/6 BUS/4-3 / 7339461  450683737 /08 des Warmwasser/Brauchwasserkreislaufs:

- Das heißt das Brauchwasser ist jetzt nur noch lauwarm am Wasserhahn, obwohl die Pumpe des Warmwasser/Brachwasserkreislaufs auf Stufe III am Drehschalter eingestellt ist. 

 

-> Frage: Muss ich eine weitere Programmierung für den Warmwasserheizkreislauf anpassen, um die Temperatur des Warmwassers damit dann wieder zu erhöhen? 

 

-> Nachdem die Umwälzpumpe VIDHU/6 BUS/4-3 / 7339461  450683737 /08 des Warmwasser/Brauchwasserkreislaufs die alte Originalpumpe aus dem Baujahr 2001 ist  - Macht es Sinn auch diese noch funktionierende gegen eine neue energiesparendere Pumpe auszutauschen? Welche wäre das? Ebenfalls die nicht-BUS-geregelte "I bis III stufige" Pumpe / Pumpenmotor W-HE SCA 7874716 oder ein anderes ggf. BUS-geregeltes Modell für den Warmwasserkreislauf ?

 

Vielen Dank schon mal im Voraus und Viele Grüße,

Wolfgang

 

Umwälzpumpen Vitodens 300 WB3.jpg

Umwälzpumpen Vitodens 300 WB3.jpg

1.: Die Umstellung auf "stufig" hat mit WW nichts zu tun. Das muss andere Ursachen haben.

 

2.: Ja, beide Pumpen haben den gleichen HE- Austauschmotor. WW ist nicht ganz so sinnvoll zu

      modernisieren, da immer nur kurze Laufzeiten im Vergleich zu Heizpumpe.

Hallo Fiedel,

nachdem die Heizsaison vor der Tür steht habe ich nun die empfohlene Pumpenmotor W-HE SCA (Art.-Nr.7874716) als Heizkreislauf 1 Pumpe gekauft und eingebaut.

 

Bevor ich den Heizkreislauf in Betrieb nehme, habe ich 3 Fragen:

 

1 - Das Förderrad, der defekten (Fehler A4) KM-BUS-gesteuerten Umwälzpumpe ist viel größer, als das Förderrad der neuen stufigen W-HE SCA  Umwälzpumpe - Hätte ich das größere Förderrad der alten Pumpe auf die neue Pumpe montieren müssen? Oder ist das werksseitig vorhandene kleinere Förderrad an der neuen Pumpe so passend? 

HK1 Pumpe 7341210 'ALT' BUS-Geregelt - W-HE SCA 'Neu' .jpgUnterschied Förderrad - HK1 Pumpe 7341210 'ALT' - BUS-Geregelt - W-HE SCA 'Neu' .jpg

Vielen Dank im Voraus und Viele Grüße,

Wolfi106

2 - Einstellung Pumpenmotor

Von der unterseten Heizkreislaufleitung im Keller bis zur Oberkante des höchsten Heizkörpers im odersten Obergeschoß unseres Einfamalienhäuschens habe ich 5, 5 Meter Höhe gemessen.

Ist die im nachfolgenden Bild markierte Einstellung so korrekt?:

"6 m Pumpe  - von "stufenlos KM-BUS" auf "stufig" - "Drehzahlregelbereich: HOCH + Kennlinie: II"?

(Quelle Viessmann Montageanleitung der neuen Umwälzpumpe W-HE SCA: 6174011 DE 9/2021 4535417 - 01) 

Viele Grüße, Wolfi 106

2 -Wenn Einstellung Pumpenmotor W-HE SCA Art.-Nr. 7874716 bei 5 - 6 Meter Foerderhoehe von BUS-geregelt auf ungeregelt.JPG

 

3 - Umprogrammierung von "KM-BUS geregelt" auf "stufig" bei Bedieneinheit Comfortol (BEM) nach Einbau der neuen Heizkreislauf Pumpe W-HE SCA.

Leider liegen mir widersprüchliche / verschiedene Einstellanleitungen vor  - Welche Anleitung ist die Richtige? die mit "Codierung 1" oder "Codierung 2" ?   

  • In der Montageanleitung 6174011 DE 9/2021 4535417-01, die der neuen Pumpe beilag, wird auf Einstellungen unter "Codierung 1" verwiesen.

 Montageanleitung Pumpenmotor W-HE SCA, Art.-Nr. 7874716 von Viessmann 6174011 DE 9.2021 4535417-01.JPG

  • In der "Anleitung für die Umprogrammierung der neuen Pumpe", die auf der Webseite des empfohlenen Verkäufers zum Download bereitsteht, wird jedoch unter Einstellungen unter "Codierung 2" verwiesen.

Anleitung für die Umprogrammierung Pumpenmotor W-HE SCA, Art.-Nr. 7874716 von '3-liter-heizung' Webseite.JPG

Welche ist nun die Richtige? - Mit Codierung 1 oder 2 

Vielen Dank und Viele Grüße,

Wolfi106

Hi,

 

1. Das Rad passt so. Es muss nichts umgebaut werden.

2. Ich würde mit mittlerer Kennl. anfangen und dann probieren, ob es mit der kleinsten

    auch noch genau so warm wird und die Therme nicht stärker taktet. Dann sparst du

    am meisten Strom. Nur wenn es schon bei der mittleren nicht ausreichend warm wird

    und die Therme stark taktet, nimmst du die höchste.

3. Codierung 1, Parameter 12 auf 00 stellen (bzw. mach mal ein Foto vom Bedienteil!). 

Hallo Fiedel,

vielen Dank für Deine Antwort zu 1) und 2)

 

Zu 3) hab ich mich mal - ohne etwas zu ändern - durch die Ebenen gehangelt - ich habe nur unter "Codierung 2" die Parameter "Adresse" und "Wert" z.B. 012:001 oder 013:001, etc. gefunden; leider jedoch nicht unter "Codierung 1" - Aber zunächst wie von Dir angefragt, nachfolgend einige Bilder des Bedienteils der Heizung:

IMG_20241007_173704.jpg

 Detailaufnahme Display mit geschlossener Klappe:

IMG_20241007_173719.jpg

 Display mit geöffneter Klappe:

IMG_20241007_173730.jpg

Display nach Drücken der Taste "D" (= Anlage )  

IMG_20241007_173745.jpg

 

Display nach Drücken der Taste "C" (= Facheinstellung ) 

IMG_20241007_173756.jpg

Display nach Codeeingabe "B-C-C-B" ...

IMG_20241007_173827.jpg

Unter "Codierung 1" finde ich leider die Codieradressen "Adresse" und "Wert" nicht ...

IMG_20241007_173843.jpg

Deshalb eine Ebene zurück  - unter "Codierung 2" findet man "Adresse" und "Wert" ...

IMG_20241007_174306.jpg

Welche "Adresse" ( 12 oder 13) muss ich nun auf Wert (000) ändern, damit ich die neue ungeregelte Heizkreislaufpumpe von "alt: BUS-geregelt" auf "neu: nicht-BUS-geregelt/stufig" umstelle?

In der Anleitung zum Umprogrammieren wird "013:000" genannt - Du hast oben "012:000" geschrieben.

Welche ist hier die Richtige?   

IMG_20241007_174424.jpg

Vielen Dank und Viele Grüße,

Wolfi 106

 

 

Hallo @Wolfi106 

 

12:00 gilt für BES,
013:000 gilt für Comfotrol.

Das in der Anleitung ist korrekt.

 

2024-10-07 19_59_28-6179299VMA00005_1.PDF – Google Chrome.png

2024-10-07 19_59_43-6179299VMA00005_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Top-Lösungsautoren