Hallo, meine Vitodens 100 Wb1 (8-24kW) reagiert nicht auf Heizkennlinie und Niveauverstellung. Seit ich meine Heizung wieder in den Heizbetrieb gestellt habe wird die Vorlauftemperatur bis 45° aufgeheizt, läuft eine Weile und geht dann in regelmäßiges Takten über. Das sie Überdimensioniert ist und takten dadurch leider normal ist, ist mir bekannt. Lt. eingestellten Parametern Hkl 1,2 N 0 sollten es bei einer Aussentemp. von 10° aber nur 35° sein. Lief die letzten Jahre ohne Probleme. - Keine Störungen angezeigt. - Witterungsgeführt - Ohne Mischer - Kombi mit Warmwasseraufbereitung (Speicher) - Aussentemp. stimmt mit reellem Wert überein. - Änderungen an Heizkennlinie und Neigung zeigen keine Veränderungen. - Anlage wurde in diesem Jahr gewartet, alle Messwerte in der Toleranz. - die Codierung von Ebene 1+2 korrekt und nicht verstellt ist. (Stand vor 10 Jahren gesichert) - der Vorlaufsensor hatte bei 30° einen Ohmwert von ca.8 was lt. Servicedaten im Soll ist. - VR 20 gezogen und Kontakte gereinigt Elkos sind noch nicht gewechselt, werde ich aber demnächst machen lassen da leichte Auslaufspuren zu sehen waren, die Platine ist noch nicht beschädigt. Was kann ich noch weiter testen? Gruß Jörg