abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 Fehler bA C5 CE

Guten Tag zusammen, bei meiner Heizung leuchtet seit 2Tagen folgende Fehlercodes auf 

bA C5 und CE 

bA Anschlüsse und Codierung Erweiterungssatz prüfen. Erweiterungssatz einschalten (Das müsste doch mein zweiter Heizkreis mit Mischer sein wenn ich das richtig verstanden habe.)

CE Anschlüsse und Codieradresse 2E prüfen Codierung steht auf 2E:1 (Hängt das mit dem bA Fehler zusammen ? )

der Fehler C5 allerdings finde ich allerdings nicht kann mir jemand sagen was dieser Fehler macht und wie ich diese Beheben kann ? 

Habe die Gastherme schon neu gestartet und auch den Mischer schon aus und wieder eingeschaltet.

Warmwasser läuft aktuell über meine  Solarthermie habe nur bedenken, dass wenn jetzt das wetter schlecht wird mir das Warmwasser ausgeht.

3 ANTWORTEN 3

Hi Yannick,

 

C5 ist Busfehler Pumpe. Du hast also eine Störung auf dem Bus. Meist ist hier wirklich die Pumpe

schuld. Trenne die mal vom Bus, prog. sie aus (gregelt -> stufig) und prüfe ob der Mischer wieder

erkannt wird.

 

Poste auch mal die Ser.Nr. der Therme!

 

Gruß

Fiedel

Unter Welcher Codierung kann ich die Pumpe ausschalten auch bei der E2 ? 
Serien Nr. 7187362541147109

Falsche Ser.Nr. Sieh mal oben auf der Therme nach.

Ohne Nr. kein Serv Man. ohne ServMan keine Info zur Codierung...

Top-Lösungsautoren