Hallo,
wir sind 2 Pers. im EFH mit 120 qm und beabsichtigen eine Vitodens 222 w zu kaufen. Laut unseren Heizungsfachmann ist es egal, ob wir 13 oder 19 kw nehmen, Ist dies korrekt hinsichtlich hoher Schalttaktungen und evtl. Nachteilen einer überdimensionierten Heizungsanlage. Vielen Dank für eine fachliche Auskunft.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Beide Geräte haben die gleiche Minimalleistung, von daher ist es egal
s.hier im Datenblatt auf S.3.
Wenn wegen des Takten bedenken bestehen, würde ich einen Vitodens 333-F nehmen, der kann bis 1,9 kW modulieren, allerdings sollte der Kalkgehalt im Wasser nicht zu groß sein, was aber auch für den 222-W gilt.
Meine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300 , der hat einen größeren Wasserinhalt und ist taktunanfällig. Dazu einen nebengestellten Vitocell, auch härteres Trinkwasser ist dann kein Problem.
Gruß
Heizing
Hallo,
wegen des Taktens macht dies wegen gleicher Minimallleitsutng keinen Unterschied. Franky hat recht, 13 kW sind für ein 120m²-Haus völlig ausreichend.
@Franky: Auch für das WW macht die Leistung keinen Unterschied, da beide Geräte bei WW-Bereitung auf 17,2 kW "aufdrehen"
s. hier auf S. 3 oben
http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Gas-Brennwertkessel/Vitodens-222-W/DB-5368...
Daher von mir eine klare Empfehlung für das 13kW-Gerät, da es etwas preisgünstiger ist. Die Wasserhärte darf aber unabhängig von der Leistung bei diesen Modellen nicht über 20° dH liegen, sonst muss der Wärmetauscher des Ladespeichers zu oft entkalkt werden.
Gruß
Heizing