Sehr geehrte Damen und Herren, ich wende mich nochmals an Sie, weil ich noch 2 Fragen habe: 1. Ich würde gerne die Hybridanlage bei einer Außentemperatur von unter 0 Grad Celsius über Gas heizen lassen. Nun habe ich festgestellt, dass der Parameter für den externen Wärmeerzeuger, 7B02 auf Seite 226 der Serviceanleitung, dort auf den Wert 100 eingestellt ist. Der Wert unter 7B0F (Ausschaltgrenze Wärmepumpe auf Seite 229 der Serviceanleitung) steht auf -50. Der Anleitung kann ich aber entnehmen, dass gerade bei diesem eingestellten Wert diese Funktion ausgeschaltet ist. Können Sie mir sagen, auf welche Werte 7B02 und 7B0F eingestellt werden müssen, um, wie oben beschrieben, ab unter 0 Grad Celsius Außentemperatur mit Gas zu "fahren"? 2. Alternativ (?) zu 1. würde ich gerne die Anlage so einstellen, dass sie unter ökonomischen Gesichtspunkten entweder mit Gas heizt oder mit der Wärmepumpe. Mein Strompreis liegt aktuell bei 26,41 Cent pro Kilowattstunde und der Arbeitspreis Gas bei 11,66 Cent, jeweils brutto. Wahrscheinlich muss ich dann auch die Regelstrategie 7BE1 (Seite 230...) entsprechend einstellen? Freundliche Grüße Gerald Kummer