Guten Tag,
mit der Inneneinheit der Wärmepumpe habe ich ein Problem: Im Betrieb entsteht im Inneren ein sehr starkes Vibrations / Klapper / Scheppergeräusch. Es hört sich an, als wäre irgendetwas lose und es würde Metall auf Metall vibrieren.
Ich habe das Geräusch aufgezeichnet und es als Datei beigefügt. Außerdem ein Bild der Gerätes im Keller.
Freundliche Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo GeKuRi,
hier sollte die Sekundärpumpe durch deinen Fachbetrieb geprüft werden. Sollte diese sich als Ursache herausstellen und es keine Übertragungsgeräusche sein, so muss sie ersetzt werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo GeKuRi,
hier sollte die Sekundärpumpe durch deinen Fachbetrieb geprüft werden. Sollte diese sich als Ursache herausstellen und es keine Übertragungsgeräusche sein, so muss sie ersetzt werden.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |