Hallo,
Habe eine Vitodens 222-W seit Mai im Betrieb.
Ich habe die Raumtemperatur im Reduzierten Betrieb auf 3°C runtergenommen, damit in der reduzierten Zeit die HK Pumpe nicht läuft. Hat bis jetzt auch funktioniert, es kommt dann der Sommersparbetrieb.
Jetzt bei kälteren Temperaturen so um die 6-7°C habe ich bemerkt das die Pumpe läuft. Wie kann ich erreichen, das die Pumpe im reduzierten Zeitraum AUS bleibt.
Hallo thomas-hay_
auf dieses Verhalten kannst du (außer um die Raumsolltemperatur) keinen Einfluss nehmen. Die Pumpe wird aktuell so Betrieb, dass diese erst dann abschaltet, wenn die Außentemperatur 6 Kelvin über der eingestellten Raumsolltemperatur liegt. Bei 3 Grad reduzierter Raumsolltemperatur schaltet die Pumpe also bei 9 Grad Außentemperatur ab.
In vicare smart climate mode the minimum temperature for some reason is only 8°C. So this means the cv-pump in reduced mode (at night) will always run needlessly when it's colder then 14 °C.
The means unnecessary energy usage and wear.