abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200w nachfüllen

In der Anleitung steht, dass ich zum Nachfüllen den Gas-Absperrhahn schließen soll. Stimmt das? Bekomme den aber nicht gedreht. Was passiert, wenn ich einfach so nachfülle?

3 ANTWORTEN 3

Hallo @Wlkenny 

 

Sie können Wasser in den Heizkessel nachfüllen, auch wenn das Gasventil geöffnet ist.
Um das Ventil zu schließen, müssen Sie den Hebel in Richtung des Ventils drücken und ihn anschließend drehen.

 

VG

In der Anleitung steht, dass ich das Ventil absperren soll, aber keine Ahnung warum

Man will vermutlich sicher gehen,dass die Heizung im Ruhezustand bleibt .

Das wäre aber nur nötig,wenn die Anlage wirklich auf Null gesunken wäre. Denn bei Null weiss man nicht,wie gross der Luftanteil ist  und da könnt es passieren,dass rein zufällig der Brenner anspringt,der Wärmetauscher aber nur wenig Wasser drin hat. Die Folge wäre eine Überhitzung mit Auslösen des STB.

Ist aber noch Restdruck auf der Anlage,kann man davon ausgehen,dass es kaum Lufteinschlüsse gibt.

Was man machen kann: sinkt der Druck ohne erkennbare Leckage,sollte man gleich das Ausdehnungsgefäss mit kontrollieren. Vielfach ist hier der Vordruck abgesunken. Je älter das Mag,desto eher sollte die Kontrolle erfolgen. Durchschnittliche Lebensdauer eines MAG ca 8 Jahre . Mit den üblichen Ausreißern nach unten und oben.