Hallo, habe noch Probleme mit der Vitodens aus dem Jahr 2000, mit Standard Bedieneinheit. Sie hörte auf zu funktionieren am Anfang des Sommers und wurde seitdem einfach ausgeschaltet. Zuerst was bisher gemacht wurde, danach die noch bestehenden Probleme: Die LGM29 und VR20 waren beide beschädigt (Elkos etc) und wurden (angeblich?) repariert und geprüft. Also, Elkos, Relais und Spannungsregler wurden ausgetauscht. Ich weiß aber nicht was für eine Prüfung unternommen wurde. Der Akku auf dem Bedienteil war tot und wurde ebenfalls ausgetauscht und der 230V Zūndspulenkit eingebaut. ich konnte in die Programierebene wechseln (Tasten 3-2) und auf 46:01 umstellen. Sonnst sind 00:15 und 01:00 gesetzt. ich habe Datum eingestellt (mit Tasten 1-2, 2-3 und 3-4. Uhrzeit wurde auch programmiert. Datum und Uhrzeit bleiben gespeichert. Die Probleme: Alle Tagesdreicke sind schwarz. Ich kann mit Taste 1-7 und Drehrad auf den richtigen Tag stellen. Wenn ich danach kurz 1-7 drücke hört der Dreieck auf zu blinken, fängt aber nach ein paar Sekunden wieder mit dem blinken an. Wenn ich auf die Uhr Taste drücke und warte werden dann wieder ALLE Dreiecke Schwarz. Es werden KEINE Temperaturen von den Sensoren angezeigt. Also nach Drücken der ? Taste und drehen am Rad sind alle Temperaturen einfach blank z.B. „01: „. Beide LEDs (rot und grün) leuchten konstant. Die „Störung“ LED geht auch irgendwann an (und kann gelöscht werden). Gibt es was offensichtliches was noch probiert werden kann? Ist die VR20 noch defekt?