Das sehe ich auch so. Hingegen sind hier vermutlich 2 Probleme vorhanden, nämlich erstens die sterbende Regelung (Codieradresse 38:33 - kann anfänglich temperaturabhängig auftreten oder auch nicht), und zweitens das Problem bei der WW-Bereitung. Wenn die Regelung ausgetauscht wird, deshalb auch die Sensoren überprüfen lassen und die WW-Bereitung testen (zuende laufen lassen!); wenn nicht OK, den WW-Speicher warten lassen. Häufiger Grund für eine nicht zuende geführte WW-Bereitung sind irgendwelche Verkalkungen; bei kalkhaltigem Wasser ist eine regelmässige Wartung und Entkalkung des Speichers sowieso angesagt, spart auch Energie.
59:0 und 60:20 sind in Werkseinstellung, ist OK (nicht die Ursache für die beschriebenen Probleme), Beschreibung siehe Serviceanleitung.