Leute,Leute,was soll die maximale heizleistung für einen Einfluss auf die vielen Starts haben?
Das Gerät startet immer mit voller Geräteleistung und wenn es dann die produzierte Wärme nicht wegbekommt wegen zu geringer Wärmeabnahme im System ,daraus resultieren die vielen Starts.
Das gleiche gilt für die Situation nach dem Start(volle Leistung beim Start wird benötigt um einen sauberen Start hinzubekommen),wenn das Gerät nach dem Start auf minimalleistung runtermoduliert und diese min.Wärme wird nicht durch das Heizsystem auf bzw.abgenommen geht es wieder aus,auch daraus resultieren sehr viele Starts.
Hauptproblem davon sind hydraulische Probleme,Verkehrte Einstellungen der kennlinie zb.,zu große Auslegung des Wärmeerzeugers und und und.
Auf jeden Fall löst man nicht das startproblem mit dem begrenzen der maximalen heizleistung.