abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 - Warmwasserbereitung fällt öfter aus. Nach abschalten und Neustart läuft die Anlage

Auf dem Display erscheint kein Fehlercode. Der Fühler im Vitocell 100 ist in Ordnung. Kann der Fehler im

Umschaltventil liegen?

4 ANTWORTEN 4

Was für ein 200er hast du denn????

Herst. Nr.:7382501 Typ WB2 4-32 kW

Welche Warmwasser Isttemperatur wird dir unter Punkt 5 am Regler angezeigt wenn du die ?-Taste drückst?
Welche Ist-Temperaturen werden generell am Bedienteil angezeigt?
Bitte dann abfragen wenn Anlage das von dir Beschrieben verhalten an den Tag legt.

Welcher Sollwert ist eingestellt?
Geht die Pumpe bei der Anforderung in Betrieb oder bleibt auch diese aus?

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Seitdem 1. Okt. ist die Anlage stabil. Im Regler wird nur noch der Punkt 1 angezeigt wenn ich die ? Taste drücke. Punkt 1 = 9.
Warmwassersollwert = 55° C , Warmwasseristwert = 55° C.
Top-Lösungsautoren