Vitodens 200 WB2 heizt nicht / taktet sehr stark

Hallo,

 

Vor kurzem blieb die Heizung morgens plötzlich kalt. Daraufhin habe ich festgestellt, dass die Vitodens 200 WB2 sehr stark taktet, wenn sie in den Heizbetrieb geht und die Temperatur steigt nicht / nur sehr langsam an. Ich habe mal ein Video davon gemacht: https://youtu.be/e37gWrvYqKk. WW Zubereitung funktioniert allerdings problemlos. Die Heizkreispumpe läuft (hört man). Auch taktet sie nicht mehr wenn ich den Schornsteinfegermodus einstelle (Heizkörper werden schnell warm), wenn ich diesen wieder deaktiviere startet das Takten beim nächsten Anspringen wieder wie beschrieben.

 

Der Kundendienst war hier, er hat vorgeschlagen (der Reihe nach):

- alten Gasdruckminderer sicherheitshalber vom Versorger tauschen (wobei der Druck noch im grünen Bereich war)

- Heizkreispumpe tauschen, da schwach bei niedrigen Drehzahlen

- Gas Kombi Regler tauschen

 

Inzwischen ist die Pumpe ganz ausgefallen (ob da ein Zusammenhang besteht weiß ich nicht), jedenfalls habe ich sie dank der Hilfe aus dem Forum selbst getauscht (https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Heizkreispumpe-tauschen/m-p/330752#M9428...). Der Gasdruckminderer wurde auch getauscht, aber das Problem besteht nach wie vor.

Ich habe etwas im Forum gesucht und bin auf diesen Beitrag (https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/104907) gestoßen, in dem genau das gleiche Problem beschrieben wurde, allerdings ohne bestätigte Lösung, nur dass es evtl. an der VR20 liegen kann.

Ich wollte noch einmal nach eurer Meinung fragen, ich bin wegen dem Gas Regler eher skeptisch.

Typenschild_Vitodens_200.jpg
3 ANTWORTEN 3

Die Gaskombi halte ich für unwahrscheinlich. Hier müsste wenigstens eine Fehlermeldung erscheinen, denk ich mal.

Was mir aufgefallen ist: Im Normalfall wird der Brennraum über das Gebläse belüftet und dann erst  neu gezündet. In deinem Fall höre ich aber gar nicht, wie das Gebläse hochläuft.  Ich muss allerdings hinzufügen, dass ich unter einem Tinnitus leide und daher manches nicht hören kann bzw. nur schlecht. Und frage daher lieber nach, ob das Gebläse tatsächlich hochläuft ? Oder ob hier nicht nur die LED aufleuchtet, der Brenner aber gar nicht zündet?!

Ja, das sieht seltsam aus und es könnte die VR20 sein. Nimm die mal heraus und mache Fotos von

beiden Seiten in diesem Bereich.

Da hast du allerdings Recht. Auch das typische "Wumms" beim zünden der Flamme fehlt.

 

@Donald123könntest du das Video noch mal bei abgenommener silberner Innenhaube aufnehmen?

Dabei bitte das Fenster anklappen, da dann Raumluft angesaugt wird.