Hallo, Vor kurzem blieb die Heizung morgens plötzlich kalt. Daraufhin habe ich festgestellt, dass die Vitodens 200 WB2 sehr stark taktet, wenn sie in den Heizbetrieb geht und die Temperatur steigt nicht / nur sehr langsam an. Ich habe mal ein Video davon gemacht: https://youtu.be/e37gWrvYqKk. WW Zubereitung funktioniert allerdings problemlos. Die Heizkreispumpe läuft (hört man). Auch taktet sie nicht mehr wenn ich den Schornsteinfegermodus einstelle (Heizkörper werden schnell warm), wenn ich diesen wieder deaktiviere startet das Takten beim nächsten Anspringen wieder wie beschrieben. Der Kundendienst war hier, er hat vorgeschlagen (der Reihe nach): - alten Gasdruckminderer sicherheitshalber vom Versorger tauschen (wobei der Druck noch im grünen Bereich war) - Heizkreispumpe tauschen, da schwach bei niedrigen Drehzahlen - Gas Kombi Regler tauschen Inzwischen ist die Pumpe ganz ausgefallen (ob da ein Zusammenhang besteht weiß ich nicht), jedenfalls habe ich sie dank der Hilfe aus dem Forum selbst getauscht (https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-Heizkreispumpe-tauschen/m-p/330752#M94288). Der Gasdruckminderer wurde auch getauscht, aber das Problem besteht nach wie vor. Ich habe etwas im Forum gesucht und bin auf diesen Beitrag (https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-WB2-heizt-nicht/m-p/104907) gestoßen, in dem genau das gleiche Problem beschrieben wurde, allerdings ohne bestätigte Lösung, nur dass es evtl. an der VR20 liegen kann. Ich wollte noch einmal nach eurer Meinung fragen, ich bin wegen dem Gas Regler eher skeptisch.